Какого сечения должен быть кабель:
1. От эл/щита до розеток и выключателей?
2. От выключателей до люстры (светильников)?
3. От эл/щита до эл/печи (7,5 кВт)
4. Какой автомат (А) должен устанавливаться на эл/печь 7,5 кВт?
Ваши приведенные статьи неплохие, но прошу удалить соеденители винтовые проводов... такими пользуются ЛЖЕ электрики...Запомните если силовые розетки и пр.. то только скрутка И спайка ИЛИ сварка.. если на люстры еще допускаются WAGO клемники..
Какого сечения должен быть кабель:
1. От эл/щита до розеток и выключателей 2.5
2. От выключателей до люстры (светильников)1.5
3. От эл/щита до эл/печи (7,5 кВт) 6
4. Какой автомат (А) должен устанавливаться на эл/печь 7,5 кВт? - 25 А в крайнем случае 32..А
Провода лучше применять ВВГ НГ LS
На розетки автомат 16А, свет до 10А
Очень часто наблюдаю все автоматы на 25 А, в не зависимости от потребителей.... как и писал выше, этим пользуются лжеэлектрики